lg 24 ahp nie gżeje

21 Odpowiedzi, 19489 Wyświetleń

poniedzialkowski

  2009-10-22, 10:32:19
Nowy użytkownik
#15
Jak na mój gust to go "przeładowałeś". Przy takiej pogodzie może się zdarzyć jeśli ładujesz "na ciśnienie". Ja, nie znając ilości czynnika w układzie ani długości rurociągu, zazwyczaj dobijam czynnik małymi porcjami, max. po 40 g i czekam. Dobrze jest widzieć sprężarkę co by jej nie zalać. No i manometr. Zwykle trochę czasu trzeba na to poświęcić.