Nie wiem czy temat aktualny ale mam takie coś, jest to instrukcja serwisowa która podważa teorje wyznawaną prze kolegę wit
1.5.3 Sprawdzenie silnika wentylatora jednostki zewnętrznej.
Wejść do trybu test (szybkość OFAN ustawiona na High)
Sprawdzić napięcia pomiędzy przewodami zasilającymi, które normalnie powinny wynosić:
· Pomiędzy czerwonym przewodem a czarnym przewodem: 310 V DC +/- 20 V
· Pomiędzy pomarańczowym przewodem a czarnym przewodem: 15 V DC +/-1V
· Pomiędzy żółtym przewodem a czarnym przewodem: 2-6 V DC
1.5.4 Sprawdzenie kompresora.
Kompresor jest trwałym bezszczotkowym magnetycznym silnikiem DC.. Rezystancja jego
trzech uzwojeń jest identyczna. Sprawdzić rezystancję między trzema wyprowadzeniami.
Normalnie wartość ta wynosi 0.5 Ohm (TBD).
1.5.5 Sprawdzenie zaworu rewersyjnego (RV).
Podczas pracy w trybie grzania sprawdzić napięcie pomiędzy dwoma końcówkami
konektorowymi, prawidłowe napięcie powinno wynosić 220 V AC.
1.5.3 Sprawdzenie silnika wentylatora jednostki zewnętrznej.
Wejść do trybu test (szybkość OFAN ustawiona na High)
Sprawdzić napięcia pomiędzy przewodami zasilającymi, które normalnie powinny wynosić:
· Pomiędzy czerwonym przewodem a czarnym przewodem: 310 V DC +/- 20 V
· Pomiędzy pomarańczowym przewodem a czarnym przewodem: 15 V DC +/-1V
· Pomiędzy żółtym przewodem a czarnym przewodem: 2-6 V DC
1.5.4 Sprawdzenie kompresora.
Kompresor jest trwałym bezszczotkowym magnetycznym silnikiem DC.. Rezystancja jego
trzech uzwojeń jest identyczna. Sprawdzić rezystancję między trzema wyprowadzeniami.
Normalnie wartość ta wynosi 0.5 Ohm (TBD).
1.5.5 Sprawdzenie zaworu rewersyjnego (RV).
Podczas pracy w trybie grzania sprawdzić napięcie pomiędzy dwoma końcówkami
konektorowymi, prawidłowe napięcie powinno wynosić 220 V AC.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY