Nie wiem czy temat aktualny ale mam takie coś, jest to instrukcja serwisowa która podważa teorje wyznawaną prze kolegę wit

1.5.3 Sprawdzenie silnika wentylatora jednostki zewnętrznej.
Wejść do trybu test (szybkość OFAN ustawiona na High)
Sprawdzić napięcia pomiędzy przewodami zasilającymi, które normalnie powinny wynosić:
· Pomiędzy czerwonym przewodem a czarnym przewodem: 310 V DC +/- 20 V
· Pomiędzy pomarańczowym przewodem a czarnym przewodem: 15 V DC +/-1V
· Pomiędzy żółtym przewodem a czarnym przewodem: 2-6 V DC
1.5.4 Sprawdzenie kompresora.
Kompresor jest trwałym bezszczotkowym magnetycznym silnikiem DC.. Rezystancja jego
trzech uzwojeń jest identyczna. Sprawdzić rezystancję między trzema wyprowadzeniami.
Normalnie wartość ta wynosi 0.5 Ohm (TBD).
1.5.5 Sprawdzenie zaworu rewersyjnego (RV).
Podczas pracy w trybie grzania sprawdzić napięcie pomiędzy dwoma końcówkami
konektorowymi, prawidłowe napięcie powinno wynosić 220 V AC.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa