jaki mace sposób na rozpeczanie rury 1/4?

79 Odpowiedzi, 73412 Wyświetleń

wit

  2009-11-17, 20:09:28
Top użytkownik
#35
witam.
większe średnice -kielich robię roztłaczarką cps. Małe średnice -albo złączka z "pasującej" rurki większej średnicy -albo kielich robiony oszlifowanym wiertłem.

Ściślej stare wiertło obciąć w miejscu gdzie zaczyna się pełny materiał -część mocująca. Ta część wiertła w wiertarkę i na obroty -i na szlifierce zeszlifowujemy na stożek... ślady szlifowania rysy nawet wskazane.

-wykręcamy z wiertarki i mamy tani prosty przyrząd. ja mam takie średnicy 6 i średnicy 8mm.
jak trzeba kielich -to nasz przyrząd w wiertarkę -duże obroty -i z czuciem wirujący stożek wciskamy w rurkę.
tarcie rozgrzewa rurkę i jednoczesnie rozwalcowuje. powstają całkiem zgrabne kielichy. Raczej dość płytkie -przy głębokim kielichu robionym tą metodą troszkę przegrzewa się rurka i kielich się osłabia lub wychodzi nierówny. ale taki na 5mm to wychodzi nieźle.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa