Klimatyzator Electra WMN-A 9RC

28 Odpowiedzi, 32546 Wyświetleń

wit

  2009-11-23, 18:49:44
Top użytkownik
#16
stefanbud napisał(a):W tym pierwszym muszę się dobrać do wirnika jednostki wewnętrznej, ociera się z prawej strony. Klient mówi że od samego początku był z nią ten kłopot. Może ktoś miał podobny przypadek i nie trzeba będzie rozbierać całego urządzenia.
troszkę serwisowałem electrę... nie kojarzę tego konkretnego modelu... nie znam na pamięć symboli. ale chyba to był montowany na ścianie split o dość małej mocy (2 lub 3kW ?) z funkcjami grzania i chłodzenia... ocieranie wirników to dość typowe zachowanie...

sam wirnik z lewej strony kończy się wałkiem ośką wchodzącą suwliwie w łożysko -montowane w plastikowej obudowie. wałek możne wejść głębiej lub płycej w otwór łożyska -i cały wirnik przesuwa się w lewo lub w prawo...

z prawej strony wirniki jednostek wewnętrznych splitów electry kończą się tulejką nachodzącą na wałek silnika. też można przesuwać. sam wirnik -wentylator kontrowany jest śrubką siedzącą w tej tulejce z prawej strony -dociskającą się do wału silnika.

zdemontuj obudowę -kilka wkrętów na dole -odchyl w górę wypinając zatrzaski na górze. potem spojrzyj z prawej strony pomiędzy kierownicami powietrza -pomału obracając wirnik -aż zobaczysz większą przerwę między łopatkami wentylatora a głębiej śrubkę. zluzuj troszkę tą śrubkę (ostrożnie żeby nie wypadła)
używając "delikatnej perswazji" przesuń wentylator w lewo lub prawo -żeby o nic nie ocierał a luz z obu stron był podobny. i dokręć śrubkę. uwaga -sam wał silnika ma zeszlifowanie -i śrubka ma trafiać w tą płaską powierzchnię wału -bo inaczej się sam zluzuje na obrotach. da się to wyczuć poruszając wentylatorem.

złóż obudowę w odwrotnej kolejności najpierw zapinając górę. jeśli split siedzi pod samym sufitem to masz !@#$%^&*.
jak jest z 10cm luzu to obudowę spoko zapniesz.


stefanbud napisał(a):2. Już drugi raz zdarzyło mi się spotkać z przepalonym filtrem na wlocie. Pierwszym razem filtr wyglądał jak ser szwajcarski tym razem jest jedna duża dziura. Widać potopione krawędzie więc myszy odpadają Big Grin
objawy:
a)uszkodzonej płytki sterującej -nie wyłącza grzania na czas.
b) uszkodzonej czujki temp parownika -fałszuje pomiar temperatury oszukując płytkę (błąd oporności a nie całkowite uszkodzenie)
c) zacinanie się zaworu "czterodrożnego" w jednostce zewnętrznej... jednostka grzeje zamiast chłodzić...
d)
a najczęściej mocno zabrudzony parownik... gdy wokół czujki jest czysto i czujka jest chłodna -na dworze ciepło i spora wydajność grzewcza... a sam parownik dalej od czujki całkiem zapchany... parownik się przegrzewa a czujnik tego nie wyłapuje....
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa