stefanbud napisał(a):W tym pierwszym muszę się dobrać do wirnika jednostki wewnętrznej, ociera się z prawej strony. Klient mówi że od samego początku był z nią ten kłopot. Może ktoś miał podobny przypadek i nie trzeba będzie rozbierać całego urządzenia.troszkę serwisowałem electrę... nie kojarzę tego konkretnego modelu... nie znam na pamięć symboli. ale chyba to był montowany na ścianie split o dość małej mocy (2 lub 3kW ?) z funkcjami grzania i chłodzenia... ocieranie wirników to dość typowe zachowanie...
sam wirnik z lewej strony kończy się wałkiem ośką wchodzącą suwliwie w łożysko -montowane w plastikowej obudowie. wałek możne wejść głębiej lub płycej w otwór łożyska -i cały wirnik przesuwa się w lewo lub w prawo...
z prawej strony wirniki jednostek wewnętrznych splitów electry kończą się tulejką nachodzącą na wałek silnika. też można przesuwać. sam wirnik -wentylator kontrowany jest śrubką siedzącą w tej tulejce z prawej strony -dociskającą się do wału silnika.
zdemontuj obudowę -kilka wkrętów na dole -odchyl w górę wypinając zatrzaski na górze. potem spojrzyj z prawej strony pomiędzy kierownicami powietrza -pomału obracając wirnik -aż zobaczysz większą przerwę między łopatkami wentylatora a głębiej śrubkę. zluzuj troszkę tą śrubkę (ostrożnie żeby nie wypadła)
używając "delikatnej perswazji" przesuń wentylator w lewo lub prawo -żeby o nic nie ocierał a luz z obu stron był podobny. i dokręć śrubkę. uwaga -sam wał silnika ma zeszlifowanie -i śrubka ma trafiać w tą płaską powierzchnię wału -bo inaczej się sam zluzuje na obrotach. da się to wyczuć poruszając wentylatorem.
złóż obudowę w odwrotnej kolejności najpierw zapinając górę. jeśli split siedzi pod samym sufitem to masz !@#$%^&*.
jak jest z 10cm luzu to obudowę spoko zapniesz.
stefanbud napisał(a):2. Już drugi raz zdarzyło mi się spotkać z przepalonym filtrem na wlocie. Pierwszym razem filtr wyglądał jak ser szwajcarski tym razem jest jedna duża dziura. Widać potopione krawędzie więc myszy odpadająobjawy:
a)uszkodzonej płytki sterującej -nie wyłącza grzania na czas.
b) uszkodzonej czujki temp parownika -fałszuje pomiar temperatury oszukując płytkę (błąd oporności a nie całkowite uszkodzenie)
c) zacinanie się zaworu "czterodrożnego" w jednostce zewnętrznej... jednostka grzeje zamiast chłodzić...
d)
a najczęściej mocno zabrudzony parownik... gdy wokół czujki jest czysto i czujka jest chłodna -na dworze ciepło i spora wydajność grzewcza... a sam parownik dalej od czujki całkiem zapchany... parownik się przegrzewa a czujnik tego nie wyłapuje....