witam kolegów fachowców mam komore chłodnicza o wymiarach 2x2 wysokość około 2m. Jestem początkującym więc prosze o wyrozumiałość. W komorze miałem tem+ około +8 powinna być minusowa jakies -10 agregat na R22 zegar na strone niskiego ciśnienia pokazywał 1,3 Bara .Skraplacz czysty zawór rozprężny powinnien być OK, Szronienie zaczyna sie za zaworem rozprężnym ale tylo na niedużym kawałku parownika. Dobiłem gazu do 2Bar. Parownik cały zimny lekko zaczoł sie pokrywać lodem.Rura scąca od parownika do sprężarkima około 1,5m pokrywa sie szronek a temperatura przy samej sprężarce jest +5.Natomiast w komorze powinno być kilka stopni miej. Co proponujecie ?