jeśli widzisz zawór elektroniczny Danfoss obejrzyj dokładnie jego cewkę .jest na niej bardzo niewielki znaczek prądu stałego .oporność tej cewki to 2500 omów,w przeciwieństwie cewki na prąd zmienny 500 omów-dotyczy 230 V.obydwie cewki są niebieskie łudząco podobne.pomyłka zniszczy układ elektroniczny.cewka na prąd stały jest w Polsce niedostępna od ręki,a często się psuje ze względu na cieńki druciknawojowy.