klimatyzator ACSON ADB100BR ABEA -błąd E4

6 Odpowiedzi, 8924 Wyświetleń

barbie

  2009-12-11, 16:19:12
Top użytkownik
#6
dzisiaj byłem na dachu.sprężarka jest jedna Copeland rotacyjna .grzałka karteru nie grzała (przerwa),czujnik zaniku fazy zepsuty,ragulator wentylatora uszkodzony (przerwa) wentylator nie włączał sie wyłączał presostat wysokiego ciśnienia po kilku próbach wyskakiwał błąd E4 i układ przestawał się włączać. typ jednostki zewnętrznej AMC 100 BR FBEA .