r12 napisał(a):R12HVAC napisał(a):ile tych kanałówek, bo 1 to chyba za mało?Dlaczego zakładasz że zamała skoro nieznasz MOCY
po pierwsze primo jest coś takiego jak google.pl i tam wpisujesz typ urządzenia i wyskakuje jakiś pdf. w tym przypadku jest to 12.5 kW
po drugi secundo dla takiej kubatury 1100 m3/h, tak "na oko" aby mieć jakieś rozeznamie przyjął bym (poza oczywiście prezyzyjniejszym obliczeniem) zapotrzebowanie w ilości ok. 35-30 W /m3
po trzeci tertio biorąc pod uwagę ilość powietrza obiegowego, dla takiego pomieszczenia mimalna to ok. 6/h, pomijam na razie ilość świeżego powietrza.
ktoś napisze, że ta kanałowka ma 3500 m3/h, myślę (bo nie widziałem szczegółowej dokumentacji), że jest to przepływ max, i jak podłączym kanały to i 1000 m3/h może spać.
dlatego jak bym widział to urządzenie x 3
pzdr.