r12 napisał(a):generalnie z pijanymi to nie gadam.HVAC napisał(a):Lepiej się sprawdzisz na seminarium. I jeszcze jedno dużych mocy to niewidziałeś.Znasz się na tym co robisz i nic od siebie.Montowałem tkzw. przez niektórych turbinki o średnicy 6 metrów.A czy promieniowy czy osiowy? Sam sobie wytłumaczr12 napisał(a):Dlaczego zakładasz że zamała skoro nieznasz MOCYR12
po pierwsze primo jest coś takiego jak google.pl i tam wpisujesz typ urządzenia i wyskakuje jakiś pdf. w tym przypadku jest to 12.5 kW
po drugi secundo dla takiej kubatury 1100 m3/h, tak "na oko" aby mieć jakieś rozeznamie przyjął bym (poza oczywiście prezyzyjniejszym obliczeniem) zapotrzebowanie w ilości ok. 35-30 W /m3
po trzeci tertio biorąc pod uwagę ilość powietrza obiegowego, dla takiego pomieszczenia mimalna to ok. 6/h, pomijam na razie ilość świeżego powietrza.
ktoś napisze, że ta kanałowka ma 3500 m3/h, myślę (bo nie widziałem szczegółowej dokumentacji), że jest to przepływ max, i jak podłączym kanały to i 1000 m3/h może spać.
dlatego jak bym widział to urządzenie x 3
pzdr.
masz rację nie montowałem, bo nie jestem mąterem.