barbie napisał(a):10 mm2 dotyczy PEN .przy pe będzie 4 mm2.cytat:
"W sieciach o układzie TN, w których ułożony na stałe, pojedynczy przewód (żyła) spełnia funkcję przewodu ochronnego i neutralnego, przekrój przewodu ochronno-neutralnego PEN nie może być mniejszy niż 10 mm2 Cu lub 16 mm2 Al. W przypadku stosowania przewodów (kabli) koncentrycznych, minimalny przekrój przewodu PEN może wynosić 4 mm2. "
w wątku dyskutujemy o przewodzie ochronnym -czyli PE. Nie myl pojęć. 10mm2 jest wymagane jeśli po tej samej oddzielnej nitce PEN leci zarówno ochrona jak i zero robocze.
Układ praktycznie niedopuszczalny w normalnym "konsumenckim" zastosowaniu.
Stosuje się w zakładach przemysłowych przy dużych mocach. Lub na przyłączach głównych budynku. Obwarowane masą dodatkowych wymogów i zaleceń.
Jak np czteroprzejazdowa sieć powstała jeszcze przed wejściem w życie konkretnej ustawy. Jak odległość do stacji trafo. Jak podstacja zasilająca tylko konkretny zakład. Sporo obwarowań i powiązań. Nas i małej klimatyzacji akurat to nie dotyczy. Chyba,że stawiamy rozdzielnice zasilaną bezpośrednio z trafo "średniego" napięcia... (znaczy się 15 kV ) -wtedy trzeba wgłębić się w temat.
ogólnie... nie wchodźmy w drogę energetykom.