Pompa ciepła woda-woda

25 Odpowiedzi, 58562 Wyświetleń

wit

  2009-12-24, 21:32:43
Top użytkownik
#7
że ktoś stosuje -wcale nie oznacza, że tak jest lepiej.
Cięcie kosztów -bo na pewno jest taniej w montażu. A ewentualne przemarzanie gruntu i fundamentów to sprawa nie od razu a po kilku latach... gdy już gwarancja się skończy...
zalecenie -rura minimum 3m odsunięta od ścian budynków. zakopana poniżej poziomu przemarzania gruntu -wskazane 1,5m głębokości. odstęp pomiędzy pętlami rury -co najmniej 2m -wskazane 3.

I jeszcze -1,5 do 2 mb na 1m2 powierzchni ogrzewanej domu ale to to orientacyjnie przybliżenie -długość pętli już zależy od wyizolowania domku, wydajności pompy itd. przy pompie używanej do ogrzewania wody użytkowej -długość pętla-i zależy od wydajności (mocy) pompy
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa