barbie napisał(a):Remik masz u mnie 4plus bezpiecznik zapobiega nie tylko przed zwarciem alle również przed przeciążeniem.niestety nie ma tak dobrze... taki przypadek zdarza się ale dość rzadko -
zazwyczaj prąd rozruchowy silnika jest około 5x wiekszy od znamionowego -i bezpieczniki dobiera się tak żeby nie wyrzucały przy rozruchu.... a więc sporo wyzej niż zabezpieczenie przeciążeniowe...
luźny przykład -silnik nominalnie 10A -w czasie pracy zmierzono 9A znaczy się ma lekko.
rozruch -przez sekundę prąd jest około 45A zabezpieczenie -bezpiecznik typu "S" charakterystyka C 32A bo mniejsze biją na starcie . a przeciążeniowo... termik trzeba nastawić około 11-12A
bezpiecznik 32A -zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw porażeniowe. termik 12A-zabezpieczenie przeciążeniowe.