wit napisał(a):luźny przykład -silnik nominalnie 10A -w czasie pracy zmierzono 9A znaczy się ma lekko.Ja na ten silnik wstawiłbym jednak C10A lub maksymalnie C16A. I to jest najwłaściwsze zabezpieczenie "eSem". Ewentualnie D10A. Jeśli ktoś wstawia 32A to jest jakiś absurd. Chyba, że równolegle z silnikiem podłącza inne urządzenia, a to zabezpieczenie jest jako wyłącznik remontowy :-)
rozruch -przez sekundę prąd jest około 45A zabezpieczenie -bezpiecznik typu "S" charakterystyka C 32A bo mniejsze biją na starcie . a przeciążeniowo... termik trzeba nastawić około 11-12A
bezpiecznik 32A -zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw porażeniowe. termik 12A-zabezpieczenie przeciążeniowe.
Co do dużych silników, to kumpel ma taki 6MW !! I mówi że procedury jego uruchomienia są kosmiczne. Nie wyobrażam sobie tego silnika.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.