czy w Samsungach stosuje się przewody ochronne ?

58 Odpowiedzi, 45104 Wyświetleń

wit

  2009-12-29, 18:02:12
Top użytkownik
#45
barbie napisał(a):silniki stosowane w dużych chłodniach to zwykle asynchroniczne pierścieniowe w których prąd rozruchowy jest mocno ograniczony. .
asynchroniczne pierścieniowe... to zwykle bywało 30 lat temu... no może 20lat...

w maszynowni mam klatkowe asynchroniczne o zwiększonym momencie rozruchowym. 400kW - 400V -3f
. do każdej sprężarki ( i jej silnika) szafa rozruchowa... układ 3 styczników i sofstart -czyli falownik do pracy krótkotrwałej.
pełne opomiarowanie oraz procesor sterujący rozruchem według programu.
styczniki przełączają bez obciążenia.

czyli układ oczekuje -wszystkie styczniki otwarte -blok elektroniki mocy bez zasilania.

wciskam start (lub przy sprężarce w stand by pracy żąda sterownik wydajności) -zapina stycznik od gwiazdy -zapina stycznik główny... -następnie startuje taktowanie bloku mocy - 30 sekund rozpędzania sprężarki rośnie napięcie i częstotliwość.
około 10 sekund utrzymywane na pełnych obrotach gwiazdy ---i zamiera blok mocy-styczniki przeskakują w układ trójkąta.

znowu odpala sowstart -podejmując pracę na częstotliwości przy której przerwał -dalej około 10s rozpędza w trójkącie.

kilka sekund pracy w stanie ustalonym -i zapina stycznik bocznikujacy elektronikę mocy. elektronika odstawiona stygnie.

po minucie pracy na biegu jałowym i ustaleniu się warunków smarowania rusza hydraulika sprężarki płynnie dodając wydajności.

wyłączenie - przycisk stop lub sygnał ze sterownika wydajności sprężarki -na 2 sekundy zapina blok mocy -odskakuje stycznik bocznikujący -blok mocy wyłącza zasilanie (na elektronice) -po czym bezprądowo odskakują pozostałe styczniki.

zatrzymanie awaryjne -przyciskami bezpieczeństwa lub układami kontroli poziomu osuszaczy -natychmiast odskakują styczniki -bez zabawy elektroniką i bez 2 sekundowej zwłoki.
wszystko pięknie....
prądy nominalne do 750A lub 780A -start płynny i mięciutki... a w czasie rozruchu prąd nie mieści się w zakresie pomiarowym stalelektronika -przekracza 2tys A.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa