czy w Samsungach stosuje się przewody ochronne ?

58 Odpowiedzi, 45073 Wyświetleń

wit

  2009-12-29, 18:13:23
Top użytkownik
#46
barbie napisał(a):jestem ciekaw jaki przekrój przewodów stosuje kolega do bezpiecznika 32 A ? .
zazwyczaj 6mm2
czasem -jeśli prąd nominalny mniejszy (np 15-20A) -wartość bezpiecznika wynika tylko z krotności prądu rozruchowego - a linia zasilania nie jest bardzo długa to daję 4mm2.
zależy też jak jest układany przewód...

np. w firmie chłodniczo -klimatyzacyjnej w której też pracuję bywa kładzione albo 4mm2 albo 2,5mm2. dla urządzeń pobierających nominalnie niewiele ponad 10A prądowo jest to wystarczające ... natomiast wątpliwe ze względu na pętlę zwarcia. zastosowany z zapasem bezpiecznik 32A przy cienkich przewodach i zwarciu wyłącza dość długo...
w zasadzie powinny być robione pomiary skuteczności zerowania /lub/ uziemienia...
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa