barbie napisał(a):jestem ciekaw jaki przekrój przewodów stosuje kolega do bezpiecznika 32 A ? .zazwyczaj 6mm2
czasem -jeśli prąd nominalny mniejszy (np 15-20A) -wartość bezpiecznika wynika tylko z krotności prądu rozruchowego - a linia zasilania nie jest bardzo długa to daję 4mm2.
zależy też jak jest układany przewód...
np. w firmie chłodniczo -klimatyzacyjnej w której też pracuję bywa kładzione albo 4mm2 albo 2,5mm2. dla urządzeń pobierających nominalnie niewiele ponad 10A prądowo jest to wystarczające ... natomiast wątpliwe ze względu na pętlę zwarcia. zastosowany z zapasem bezpiecznik 32A przy cienkich przewodach i zwarciu wyłącza dość długo...
w zasadzie powinny być robione pomiary skuteczności zerowania /lub/ uziemienia...