jeśli pomiar pętli zwarcia będzie negatywny trzeba zwiększyć przekrój przewodu ,zmienić charakterystykę eski np. z D na C lub wstawić mniejsze zabezpieczenie przekrój przewodu jest zależny od charakterystyki bezpiecznika .pomiarowcy ze wsi gdzie są śłabe instalacje zasilające bardzo nie lubią esek C i D .