mg napisał(a):Była sprężyna czy spirala?.chodzi o zawieszenie ? czy o zawory ?
zawór -płytka ssąca nie ma w ogóle sprężyny -porusza się z mikroskopijnym luzem jedynie pod wpływem ciśnienia.
płytka tłoczna ma sprężynę płaska wykonaną w formie małego pierścienia. cały element zaworów jest praktycznie nierozbieralny -obydwa gniazda oraz zawór tłoczny stanowią jeden zespół zmontowany poprzez zakucie sworznia. można zdjąć tylko sama płytkę ssawną -i blaszkę ją ustalającą -oraz aluminiową uszczelkę uszczelniająca cały zespół zaworowy.
przy uszkodzeniu płytki tłocznej trzeba cały zespół wymienić.
przy ssawnej da się samą płytkę.
Zawieszenie sprężarki wewnątrz garnka - trzypunktowe -w każdym punkcie podwójne sprężyny śrubowe jedna wewnątrz drugiej. wewnętrzne sprężyny z jednej strony są wciśnięte na takie sworznie wystające z dna garnka obudowy -sworznie mają rowek żeby sprężyny mocniej siedziały. drogi koniec mocowany jest do tulejki przykręcanej do korpusu sprężarki na śrubę.
dwie z tych śrub są dostępne -trzecia nie -i trzeba siłowo wyrywać sprężynę ze sworznia obudowy.
zewnętrzne sprężyny śrubowe -mocowane są jedynie do samej sprężarki do tego kubeczka współśrodkowo z wewnętrznymi. -a do garnka obudowy nie -i stanowią tylko dodatkowy zderzak -jeśli przy wstrząsie -sprężarka opada w dół to sprężyny zewnętrzne oprą się o dno i dadzą dodatkową sztywność -są rodzajem zderzaka.