mg napisał(a):Użyj amperomierza cęgowego. Zapinaj na przewody ochronne w poszczególnych obwodach, na pewno ustalisz źródło największego upływu.obawiam się, że czułość i dokładność cęgów będzie zbyt słaba...
Pozdrawiam
jeśli Twoja metoda nie pomoże -to trzeba rozpiąć zasilanie i po jednym obwodzie bić induktorem pomiędzy zasilanie poszczególnego urządzenia i PE.
praktycznie najpewniejsza metoda badania jak bije różnicówka -to induktor... i 500V na pokładzie.
dla urządzeń na siłę to nawet i 1000V -choć istnieje ryzyko, że jeszcze sprawne ale już słabe urządzenie padnie przy tej próbie... 1000V potrafi przebić izolacje jeszcze "prawie sprawną"