Napęcie na końcach przewodów nie świadczy o upływie(na pewno nie takim jakiego szukasz).
Napisałeś że wybija różnicówkę 1A, więc jaki problem podnieść nastawę np. do 3 i przelecieć przewody ochronne poszczególnych obwodów i urządzeń.
Przecież szukasz upływu rzędu kilkuset mili amper na jednym z obwodów, a prąd tej wartości zmierzysz zwykłymi cęgami.
Co innego jeśli miałbyś setki obwodów i z tysiąc odbiorników.