Tylko pamiętaj że te jednostki grzeją do temperatury zewnętrznej sprawnie z odmrażaniem do -4'C. Poniżej tej temperatury jednostka będzie grzała ale już nie tak sprawnie ale problem jaki się zrobi to jedna wielka buła lodu ze skraplacza bo nie nadąży się odmrozić. Te jednostki mają fabryczna grzałkę w okół kompresora. Poszukam i prześlę na maila. Przyczyną tego co piszesz może być Zwarcie na czujniku powietrza powrotnego w jed. wew. ale to powoduje wygenerowanie kodu 0C a oszronienie kod 09.