Inwerter.Sprawdzenie ilości czynnika za pomocą manometrów?

30 Odpowiedzi, 34125 Wyświetleń

R729

  2010-01-08, 22:14:44
Nowy użytkownik
#7
byniom napisał(a):Będzie ci ciężko dlatego że nigdy nie wiadomo z jaką prędkosscią pracuje sprężarka poza tym w takie pogody jest też trudno sprawdzić bo czynnik jest przechłodzony i też manometry dzieniw pokazują czasem. Może szybciej i wygodniej ściągnąć czynnik i zważyć ?
No nic, zaryzykuje i napisze co zaobserwowałem.
W inwerterach w odróżnieniu od klimatyzatorów ze stałym przepływem czynnika nie możemy w prosty sposób określić ilości czynnika w instalacji z powodu jak kolega wyżej zauważył, ale możemy na pewno od razu stwierdzić czy jest go o wiele za mało albo o wiele za dużo. Pomiędzy wartościami ,,za mało'' i ,, za dużo'' inwerter dąży do osiągnięcia temp. przegrzania ok. 6-8K i to można sprawdzić za pomocą manometru elektronicznego z termoparą który w czasie rzeczywistym oblicza nam przegrzanie. Apropo był na tym forum jakiś czas temu zachwalany przez jednego z forumowiczów. W początkowej fazie pracy na chłodzeniu inwerter zaczyna pracę z minimalnymi parametrami i zwiększa powyżej nominalnych, potem schodzi poniżej optymalnych(optymalne to ok. 7,2bara-0st.C). I tak kilka razy. W między czasie obserwujemy jaki mamy parametr przegrzania w momencie odpowiedniej wielości ciśnienia pracy dla danego czynnika czy urządzenia. Jak praca inwertera się ustabilizuje bardzo ładnie widać na manometrze w miarę stały pomiar przegrzania. To wszystko też w dużej mierze zależy od konstrukcji i sterowania jakie użyła dana firma. Moim zdaniem najlepszy do pomiaru jest moment kiedy inwerter dąży do osiągnięcia prawidłowego ciśnienia pracy a manometr wskazuję wielkość przegrzania. Dopełniamy lub ściągamy czynnik wedle potrzeby, wiecie przecież kiedy jest za mało a kiedy za dużo. Wyłączamy na chwilę klimatyzator i zaczynamy pomiar na nowo.

Wszystko jest fajnie kiedy taki pomiar robi się gdy na dworze jest ładnie a parownik ma co odebrać. Inwertery przeważnie już nie mają włączników serwisowych wymuszających pełną moc chłodniczą.

W VRF jest podobnie ale urządzenia różnią się tym że maja bardziej zaawansowane procesy przepływu czynnika. Przy VRF powinno się stosować wzierniki jeżeli chce się uniknąć problemów z błędnym wyliczeniem doładowania lub niewielkim przeciekiem nękającym instalatorów. Jedno jest wiadomo że przepełnić VRF jest ciężko Wink , jest na to przygotowany. Jeżeli jest za mało będzie długi okres dochodzenia do optymalnych parametrów.

Zanim skrytykujecie- spróbujcie lub spokojnie napiszcie że chyba tylko ja to rozumiem co piszę Big Grin
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa