byniom napisał(a):Będzie ci ciężko dlatego że nigdy nie wiadomo z jaką prędkosscią pracuje sprężarka poza tym w takie pogody jest też trudno sprawdzić bo czynnik jest przechłodzony i też manometry dzieniw pokazują czasem. Może szybciej i wygodniej ściągnąć czynnik i zważyć ?No nic, zaryzykuje i napisze co zaobserwowałem.
W inwerterach w odróżnieniu od klimatyzatorów ze stałym przepływem czynnika nie możemy w prosty sposób określić ilości czynnika w instalacji z powodu jak kolega wyżej zauważył, ale możemy na pewno od razu stwierdzić czy jest go o wiele za mało albo o wiele za dużo. Pomiędzy wartościami ,,za mało'' i ,, za dużo'' inwerter dąży do osiągnięcia temp. przegrzania ok. 6-8K i to można sprawdzić za pomocą manometru elektronicznego z termoparą który w czasie rzeczywistym oblicza nam przegrzanie. Apropo był na tym forum jakiś czas temu zachwalany przez jednego z forumowiczów. W początkowej fazie pracy na chłodzeniu inwerter zaczyna pracę z minimalnymi parametrami i zwiększa powyżej nominalnych, potem schodzi poniżej optymalnych(optymalne to ok. 7,2bara-0st.C). I tak kilka razy. W między czasie obserwujemy jaki mamy parametr przegrzania w momencie odpowiedniej wielości ciśnienia pracy dla danego czynnika czy urządzenia. Jak praca inwertera się ustabilizuje bardzo ładnie widać na manometrze w miarę stały pomiar przegrzania. To wszystko też w dużej mierze zależy od konstrukcji i sterowania jakie użyła dana firma. Moim zdaniem najlepszy do pomiaru jest moment kiedy inwerter dąży do osiągnięcia prawidłowego ciśnienia pracy a manometr wskazuję wielkość przegrzania. Dopełniamy lub ściągamy czynnik wedle potrzeby, wiecie przecież kiedy jest za mało a kiedy za dużo. Wyłączamy na chwilę klimatyzator i zaczynamy pomiar na nowo.
Wszystko jest fajnie kiedy taki pomiar robi się gdy na dworze jest ładnie a parownik ma co odebrać. Inwertery przeważnie już nie mają włączników serwisowych wymuszających pełną moc chłodniczą.
W VRF jest podobnie ale urządzenia różnią się tym że maja bardziej zaawansowane procesy przepływu czynnika. Przy VRF powinno się stosować wzierniki jeżeli chce się uniknąć problemów z błędnym wyliczeniem doładowania lub niewielkim przeciekiem nękającym instalatorów. Jedno jest wiadomo że przepełnić VRF jest ciężko
, jest na to przygotowany. Jeżeli jest za mało będzie długi okres dochodzenia do optymalnych parametrów.Zanim skrytykujecie- spróbujcie lub spokojnie napiszcie że chyba tylko ja to rozumiem co piszę
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY