Inwerter.Sprawdzenie ilości czynnika za pomocą manometrów?

30 Odpowiedzi, 34167 Wyświetleń

HVAC

  2010-01-09, 08:16:00
Użytkownik
#14
R729 napisał(a):
HVAC napisał(a):po pierwsze należy zaopatrzyć się w dokumentację serwisową w niej jest wszytsko.
po drugie invertery zwykle (te lepsze) posiadają funkcję test, która stabilizuje parametry pracy i można zdiagnozować nadmiar czy niedobór czynnika.
po n'te markowe układy VRF w standardzie są wyposażane wyświetlacze diagnostyczne obrazujące procent otwarcia zaworów, ciśnienie (nie trzeba manomentrów), temperatury, częstotkiwość sprężarki (może dochodzić do 115Hz) i wiele innych informacji ale bez dokumentacji ani rusz.
szczerze mowiąc pierwszy raz słysze o wizjerach, a jeżeli ktoś ma problem z właściwym wyliczeniem czynnika niech montuje systemy z właściwym wsparciem techniczny - należy się uczyć na dobrym sprzęcie nie na jakichś chińczykach
Wyluzuj, zapal sobie i polataj.
nie wystarczy wyspać się pod kartonem od vrf/vrv aby móc wypowiadać, trzeba przynajmniej coś zamontować.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa