nie sądzę aby zszedł z tematu gdyż, napisałem wyraźnie, że w inverterze kontrola właściwej ilości czynnika jest możliwa po uruchomieniu funkcji test i postępowaniu dalszym zgodnie z dokumentacją producenta.
w przypadku małych i krótkich instalacji to rozpisywanie się co jak sprawdzić czynnik w przypadku ryzyka wycieku myślę, że jest zbyt czasochłonne w stosunku do wielkości układu, ekonomicznie uzasadnione i szybsze jest z pompowanie czynnika i napełnienie od nowa właściwą ilości.
natomiast w układach typu vrf jest zupenie inaczej dlatego przedstawiam wycinek z service manual
http://zapodaj.net/0ee3d82b35e7.jpg.html
http://zapodaj.net/9f3d73d518e6.jpg.html
mam nadzieję, że będzie to czytalne
prościej jest jak ma jakich fabryczny service tool
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-09, 09:16:30 przez HVAC.)
w przypadku małych i krótkich instalacji to rozpisywanie się co jak sprawdzić czynnik w przypadku ryzyka wycieku myślę, że jest zbyt czasochłonne w stosunku do wielkości układu, ekonomicznie uzasadnione i szybsze jest z pompowanie czynnika i napełnienie od nowa właściwą ilości.
natomiast w układach typu vrf jest zupenie inaczej dlatego przedstawiam wycinek z service manual
http://zapodaj.net/0ee3d82b35e7.jpg.html
http://zapodaj.net/9f3d73d518e6.jpg.html
mam nadzieję, że będzie to czytalne
prościej jest jak ma jakich fabryczny service tool