Jeżeli tak każdy uzupełniał a czynnik jednak gdzieś uchodzi to przy R407C moze stracić swoje włąsciwości. Miałem kilka taki przypadków że goście uzupełniali i w pewnym momencie agregat nie miał żadnej wydajności, efekt chłodzenia był bardzo mierny . Dopiero wymiana czynnika na nowy dała efekt ( po usunięciu nieszczelności). R407C jest mieszaniną zeotropową składającą sie z kilku rodzaji. Różnią się temperaturą parowania i posiadają przez to efekt poślizku temperaturowego a dokładniej chodzi o to że przy wycieku jeden czynnik będzie ulatniał się bardziej a drugi mniej i niestety mieszanina nie bedzie już taka jaka powinna być. Opisze to na przykładzie . Masz 0,5 litra bolsa i zostawiasz butelkę odkręconą . Po pewnym czasie stwierdzisz że w butelce troszkę ubyło trunku ale jeżeli zechcesz go spróbować to sie okaże że jest do niczego a to dlatego że odparował alkochol a pozostała tylko woda i tak jest z tymi czynnikami które są mieszaninami.