wogotto napisał(a):Jeżeli możesz wyczyść filtr wody ,....sprawdż obieg drugi wodny bo alarm z tej strony pochodzi.Filtr czysty, a skad wiesz że alarm pochodzi ze strony wodnej bo ja tego w dtr nie znalazłem. Agregat ma jeden kompresor.
r11 napisał(a):Dostawca wody zobowiany jest dostarczyć wodę o temperaturze ni niższej o ile pamietam 12 stopni ............jeżeli jest niższa niema dlamnie awarii.Dopóki wszystkie parametry niebędą w porządku.Sprawa administratora budynkuO czym ty piszesz? jaki dostawca wody? To nie jest skraplacz chłodzony wodą tylko agregat wody lodowej z układem zamkniętym!!
----
Agregat sprowadzony Niemiec, miał nieszczelny układ freonowy. Nieszczelność usunięta, olej uzupełniony, ciśnienia prawidłowe. Wymagana temp wody lodowej to około 15stopni.Agregat bez problemu zbija do 10. Ale wyrzuca wspomniany błąd.
Znalazłem w dtr że można zmienić w ustawieniach "service ":
5.5 - Evaporator antifreeze protection
The heater for the evaporator and water pump cycling (for units
with a pump) can be energised to protect the evaporator, if it
can be damaged by freezing, when the unit is shut down for a
long time at low outdoor temperature.
NOTE: Evaporator heater control parameters can be
modified, using the Service configuration.
Ale tego moja dtr już nie obejmuje i nie moge znaleźć obszerniejszej.
A czujnik jest przyklejony do wymiennika i temp w trakcie pracy waha się koło 1,2 stopnia.