rabix napisał(a):Generalnie co powoduje że wydajność agregatu spada(niskie temperatury zewnętrzne)?zbyt duża wydajność skraplacza -albo brak regulatora prędkości wentylatorów albo zbyt nisko ustawione.
efekt -wentylatory gonią powietrze zewnętrzne bardzo zimne -to i ciśnienie skraplania małe. i ciśnienie cieczy przed zaworem rozprężnym oczywiście też za niskie... A zawór rozprężny zazwyczaj do nominalnej wydajności potrzebuje jakiegoś tam ciśnienia cieczy... powiedzmy około 11-12 bar...
przy niskim ciśnieniu cieczy wydajność TZR też jest mniejsza... poniżej jakiejś tam -powiedzmy około 4-6 bar TZR zachowują się czasem w sposób nieobliczalny... a na pewno mocno ograniczają przepływ... oprócz zmniejszonej wydajności -pewnie jeszcze ciśnienie odparowania Ci spadło ? Mierzyłeś ? -rzuć wynikami...
acha tak praca jest niebezpieczna dla wymiennika . -woda czy glikol może miejscowo zamarznąć i wymiennik się rozszczelni...
zalecenie -sprawdź ciśnienie skraplania -i wyreguluj. Jeśli brak dorzuć jakiś regulator skraplania. Ewentualnie może być zwykły presostat HP bez resetu.
W ostateczności -zasłoń część skraplacza kartonem. tak z polowe przy -10 i ze 3/4 przy -20 -tylko, ze jeśli się ociepli a zasłonka zostanie to będzie wyrzucało zabezpieczenie HP sprężarki -musisz pilnować i zdjąć ten karton przed ociepleniem
lepsze regulatory ciśnienia niż karton...