W sumie układy są 3, wszystkie identyczne. Ja ich nie instalowałem. Naprawiałem 2 z nich tzn. łatałem dziury i nabijałem gaz r407c. Te dwa systemy pracują poprawnie.
System nr.3 na ostatniej interwencji był całkowicie zamrożony, 0 wydajności. Wykryliśmy dość niskiskie ciśnienie pracy na chłodzeniu ok 3 barów. I wbiliśmy do klimatyzatora dość znaczną ilość gazu. (cały układ powinien mieć ok 21kg gazu). Nie wiemy ile gazu jest w układzie. Zostawialiśmy agregat w stanie nie zamrożonym, pracującym na podobnych ciśnieniach do dwuch uprzednio naprawionych układów.

Mam jeszcze takie podejrzenie, że jeśli z jakiegoś powodu brakowało tam gazu to:
a) mamy dziurę
b) kilkukrotne(nie znam historii klimatyzatora) dobijanie gazu r407c zmieniło jego skład na tyle, że występują powyższe problemy.

Co sądzicie na ten temat?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa