VRV zalodzony skraplacz

17 Odpowiedzi, 16803 Wyświetleń

HVAC

  2010-01-27, 18:44:56
Użytkownik
#9
Aklimat napisał(a):Witam

....
a) mamy dziurę
b) kilkukrotne(nie znam historii klimatyzatora) dobijanie gazu r407c zmieniło jego skład na tyle, że występują powyższe problemy.

Co sądzicie na ten temat?
ad. a, jest dziura albo zły kołnierz, w miarę możliwość spompować czynnik do agregatu i instalację napełnić azotem na dobę.
ad. b, jeżeli były ucieczki i był dobijany gaz to napewno nie jest to już 407c.

czyli aby mieć spokój, ja bym sprawdził szczelność instalacji i załadował nowym czynnikiem, to będzie najtańsze i najpewniejsze.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa