Praca agregatów wody lodowej w niskich temp. zewnętrznych

7 Odpowiedzi, 9748 Wyświetleń

wit

  2010-01-27, 19:50:10
Top użytkownik
#7
rabix napisał(a):Dzięki wit za wyjaśnienia. W tym przypadku wentylatory posiadają regulację prędkości ale wcale nie pracują. O zamrożenie parownika jest spokojny ponieważ woda lodowe na powrocie ma +10 st.
skraplacz może być na tyle duży, ze nawet bez wentylatorów przy mrozie -20 daje radę... jeśli stoi na linii wiatrów to może mieć całkiem spory naturalny przewiew... i aż za dobrze dawać radę.

a co do zamarzania wymiennika... nie byłbym taki spokojny... zmierz ciśnienie odparowania.

jeśli zawór TZR przycina (mała małą wydajność mały przepływ) -choćby z powodu niskiego ciśnienia skraplania -a jednocześnie sama sprężarka ma większą wydajność -bo niskie ciśnienia skraplania... to odparowanie może być diablo nisko -a wymiennik pracuje tylko małym kawałkiem... na powiedzmy 20% wymiennika możesz mieć nawet i -35C
a cała reszta nie pracuje wcale... efekt -ogólnie słaba wydajność --ciepława -kiepsko schłodzona woda lodowa -a miejscowo -zaraz za zaworem rozprężnym może wystąpić przymrażanie...
sprawdź ciśnienie odparowania ! i jak masz nastawione zabezpieczenia LP. oraz przepływ wody lodowej...

a możesz mieć i inny powód kiepskiej wydajności -może chłodniczo jest ok -(sprawdź ciśnienia ! ) -a jedynie czujnik temp wody lodowej mierzy i temp powietrza - bo np nie jest zaizolowany albo źle umieszczony -i chiller wyłacza się mimo, ze woda zbyt ciepła -bo ma "oszukany sygnał " bo mierzy coś średniego miedzy temp wody i temp otoczenia. sprawdź i ten czujnik...
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa