Koledzy - oto wyniki moich działań :
Załączam zimną jednostkę :
1. Prąd pobierany przez agregat na starcie 4 A. ( Znamionowy prąd 8-9A). Agregat drga i wibruje. Prąd nie wzrasta. Nie odczuwalne grzanie.
2. Zmieniam kondensator na nowy podobny - to samo drgania i wibracje. Prąd 4 A.
3. Zmieniam pilotem na funkcję chłodzenia. Wibracje o połowę mniejsze . Pobór prądu 4-5 A
4. Przełączam na funkcję grzania. Pobór na poczatku 5 potem 6 dochodzi do 7,5 A . Agregat pracuje cichutko. Grzanie wzorowe. Na wylocie 40 C.
5. Dalej agregat pracuje kilka godzin bez żadnych nieprawidłowych objawów.
6. Jednostka nie posiada fabrycznie opaski grzejnej utrzymującej temperaturę na agregacie. Wszystkie zamontowane tam jednostki są podobne nie mają tej grzałki.Niestety każda wisi na poziomie 2,3 piętra i dostęp tylko z podnośnika.....
7. Upraszaczjąc - przełączenie z trybu grzania na chłodzenie i z powrotem załatwia sprawę......wszystko sie normuje
8. Niestety nie sprawdziłem tego co poleca Kolega WIT - nie czytałem rano forum..
9. Zastanawiający jest niski pobór prądu . To jest jednostka ON-OF - a nie inwerter z miękkim startem ....
Załączam zimną jednostkę :
1. Prąd pobierany przez agregat na starcie 4 A. ( Znamionowy prąd 8-9A). Agregat drga i wibruje. Prąd nie wzrasta. Nie odczuwalne grzanie.
2. Zmieniam kondensator na nowy podobny - to samo drgania i wibracje. Prąd 4 A.
3. Zmieniam pilotem na funkcję chłodzenia. Wibracje o połowę mniejsze . Pobór prądu 4-5 A
4. Przełączam na funkcję grzania. Pobór na poczatku 5 potem 6 dochodzi do 7,5 A . Agregat pracuje cichutko. Grzanie wzorowe. Na wylocie 40 C.
5. Dalej agregat pracuje kilka godzin bez żadnych nieprawidłowych objawów.
6. Jednostka nie posiada fabrycznie opaski grzejnej utrzymującej temperaturę na agregacie. Wszystkie zamontowane tam jednostki są podobne nie mają tej grzałki.Niestety każda wisi na poziomie 2,3 piętra i dostęp tylko z podnośnika.....
7. Upraszaczjąc - przełączenie z trybu grzania na chłodzenie i z powrotem załatwia sprawę......wszystko sie normuje
8. Niestety nie sprawdziłem tego co poleca Kolega WIT - nie czytałem rano forum..
9. Zastanawiający jest niski pobór prądu . To jest jednostka ON-OF - a nie inwerter z miękkim startem ....