90% na zawór.
przycina bydle.
albo masz jakiś brud,albo wilgoć w układzie. albo siada cewka zaworu...
stawiam na jakiś brud... przy uszkodzonej cewce raczej nie byłoby problemu przy starcie w trybie chłodzenia...
sprężarki nie mają grzałek... przy obecnych temp to kiepsko... a mają chociaż te klimki jakąś regulację ciśnienia skraplania ? coś co steruje wiatrakiem w jednostce zewnętrznej ograniczając obroty dokąd się układ nie rozgrzeje?
ten zawór też potrzebuje różnicy ciśnień coby dojść w krańcowe położenie...
może... zimny skraplacz i niskie ciśnienie -a zawór stoji w połowie... nie puszczając gazu -sprężarka mieli na pusto i drży... jak kilka razy "klapniesz" zaworem -to wreszcie się przesunie w pozycję pracy...
spróbuj -może da się zmierzyć ciśnienie tłoczenia/ skraplania ? może jest w jednostce zewnętrznej stosowny szrederek? i co z regulacją obrotów tego wiatraka? jest jakaś forma "zestawu pracy zimowej" ?
przycina bydle.
albo masz jakiś brud,albo wilgoć w układzie. albo siada cewka zaworu...
stawiam na jakiś brud... przy uszkodzonej cewce raczej nie byłoby problemu przy starcie w trybie chłodzenia...
sprężarki nie mają grzałek... przy obecnych temp to kiepsko... a mają chociaż te klimki jakąś regulację ciśnienia skraplania ? coś co steruje wiatrakiem w jednostce zewnętrznej ograniczając obroty dokąd się układ nie rozgrzeje?
ten zawór też potrzebuje różnicy ciśnień coby dojść w krańcowe położenie...
może... zimny skraplacz i niskie ciśnienie -a zawór stoji w połowie... nie puszczając gazu -sprężarka mieli na pusto i drży... jak kilka razy "klapniesz" zaworem -to wreszcie się przesunie w pozycję pracy...
spróbuj -może da się zmierzyć ciśnienie tłoczenia/ skraplania ? może jest w jednostce zewnętrznej stosowny szrederek? i co z regulacją obrotów tego wiatraka? jest jakaś forma "zestawu pracy zimowej" ?