problem przegrzania

22 Odpowiedzi, 52288 Wyświetleń

AS

  2007-06-15, 19:35:29
Zaawansowany użytkownik
#5
Witam, co do poprawnego nazewnictwa, w anglojęzycznych katalogach Danfossa występuje termin Termostatic EXPANSION Valve (termostayczny zawór rozprężny).

Co do przegrzania to po zapoznaniu się z wcześniejszymi wypowiedziami jest to problem niezrozumiały.

Otóz w terostatycznych zaworach rozprężnych można rozróżnić następujące rodzaje przegrzań: Przegrzanie statyczne(przegrzanie przy którym zawór zaczyna się otwierać ale jeszcze nie zachodzi przepływ czynnika), przegrzanie robocze(zapewnia osiągnięcie nominalnej wydajności w warunkach pełnego otwarcia zaworu), przegrzanie otwarcia(między początkiem otwarcia a pełnym otwarciem zaworu ciśnienie w zespole czujnika musi pokonać opór sprężyny regulacyjnej oraz siły tarcia w zaworze). Czyli suma przegrzania statycznego oraz przegrzania otwarcia= przegrzanie robocze.

Zazwyczaj przegrzanie statyczne jest ustawiane w termostatycznych zaworach rozprężnych na poziomie ok. 4K.

Ale jak wyregulować chłodnicę i gdzie dokonywać odpowiednich pomiarów.

Napewno nie przy sprężarce na ssaniu, ponieważ nie reguluje się przegrzania sprężarki tylko wartość przegrzania par czynnika chłodniczego w parowniku. Ciśnienie parowania należy zmierzyć dokładnym manometrem(klasa 1) na wylocie z parownika. Następnie należy zmierzyć temperaturę powierzchni rury w miejscu pomiaru ciśnienia termometrem z dokładnością minimum do 0,5K. Różnica pomiędzy bezpośrednim pomiarem temperatury i odczytanym na manometrze ciśnieniem odpowiadającym temperaturze parowania czynnika chłodniczego pozwala określić wielkość przegrzania rzeczywistego. Jeżlei mierzone wielkości podlegają znacznym wahaniom, należy skorygować przegrzanie( zmniejszyć lub zwiększyć). Pomiędzy każdym przestawieniem śruby regulacyjnej należy odczekać ok. 15 minut dla ponownego ustalenia się stanu równowagi układu chłodniczego.
Przegrzanie dla TZR w zakresie 8K do 15K dla elektronicznych zaworów rozpręznych od 3K do 15K.

Powodzenia i cierpliwości w regulacji . Daj sygnał czy się powiodło.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-06-15, 19:37:02 przez AS.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 3 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa