Wysokie cisnienia-problem

43 Odpowiedzi, 36325 Wyświetleń

Jacek77

  2010-02-15, 22:15:11
Nowy użytkownik
#35
popeye napisał(a):Moim zdaniem nie masz odbioru wody lodowej i przez to zwieksza sie cisnienie na kompresorze. zwiekszajac temperaure oszukujesz tylko termopary, ta temperatura 30 -33 stopnie to troche duzo jak na water chilled. sprawdz najpierw polaczenia i poziom glikolu tzn uklad wodny a nie freonowy.potem kombinuj z freonem pozdro dla Afryki
Dzieki, popeye,
To temperatura wody chlodzacej condenser in 30 out 33, wlasnie tez myslalem o tym aby wymienic chilled water poniewaz tam robila sie juz piana i mogla poprostu nie odbierac zimna, lecz nie wiem w jakich proporcjach powinno sie robic ten miks procentowo wody z glikolem.
pozdrawiam
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa