jacek 64

  2010-02-24, 19:04:31
Zaawansowany użytkownik
#24
Wracam do tematu :
Byłem po raz kolejny przy wadliwej jednostce. Nie nastawiałem się na wymianę gazu – miałem tylko czas na obserwacje..

Przekazuję co mi się udało ustalić : Ponieważ użytkownik wcześniej zaznaczał , że jednostka może być nieszczelna – więc odczekałem prawie miesiąc spodziewając się ubytku. Na miejscu nie znaleźliśmy śladów wycieku. To co proponował kolega… - podgrzaliśmy filtr odwodnieniowy aby ewentualnie odparować wilgoć w układzie i sprawdzić czy ciśnienie po stronie gazowej nie wzrośnie. Nic nie drgnęło -2 bary po stronie gazowej , 12 po cieczy. Agregat pracuje , chłodzenie działa . Parownik trochę się obladza. A agregat jest gorętszy od jednostki sprawnej, stojącej obok

Ponieważ od początku były podejrzenia o wyciek - to w tym przypadku możemy to wyeliminować. Minął miesiąc i układ pracuje identycznie. Co ciekawe –każdy kto wcześniej uzupełniał układ –to uzupełniał cieczą i układ zawiera normalny czynnik - tak sądzę ……….Najbardziej intrygujące są ciśnienia . Chodzi o ciśnienia postojowe : Na jednostce sprawnej w czasie postoju ciśnienie po stronie gazowej jest ciśnienie 5,6 na cieczy 7 . Po wystartowaniu po stronie gazowej 3,8 na cieczy 8-9 . W jednostce wadliwej na postoju 3,8 po stronie gazowej i 7 na cieczy. Po wystartowaniu 2 bary na stronie gazowej i 13 na cieczy. Temperatura powietrza poniżej zera. Nie potrafię wytłumaczyć niskiego ciśnienia na postoju po –tylko 3,8 bar . Jeżeli ja sam wtłoczyłem do układu 4 kilogramy ponad miesiąc temu. Ciśnienie na postoju powinno być wyższe. Nadal jestem sceptycznie nastawiony do wymiany całości gazu – bo nie było wycieku. Z dokładniejszego wywiadu dowiedziałem się , że uzupełniano czynnik w kwietniu i lipcu oraz cytuję „ Wymiana regulatora temperatury skraplania w jednostce zewnętrznej klimatyzatora YORK na Sterowni M3 lipcu 2009”. A moje działanie to 4 kg gazu w grudniu .Podejrzewam że ekipy napotykały niskie ciśnienie i dokładały gazu…Jeżeli wymienię gaz na nowy i osuszę układ i będę miał to samo – to co wtedy ?

To czego nie wiedziałem miesiąc temu ( wichajster) to Danfos EVR 3 zawór elektromagnetyczny. Kolejno na rurze mamy zamontowany wziernik, filtr odwodnieniowy, i ten zawór.


Planuję w przyszłym tygodniu wymienić gaz …..
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa