błąd projektanta

7 Odpowiedzi, 6808 Wyświetleń

Michał Grzywacz

  2010-02-26, 11:56:59
Nowy użytkownik
#6
FM40 - MT24,MT24 - suma 48000 BTU -> zgodnie z danymi technicznymi z takiej konfiguracji maksymalnie powinniśmy uzyskać 46000 BTU, pobór prądu 4652 W

FM56 - MT18,MT18,MT12,MT12,MT12 - max. 62950 BTU 5650 W

FM56 - MT12,MT12,MT24,MT24 - max. 62950 BTU 5650 W

FM56 - MT10,MT10,MT24,MT24 - max. 61870 BTU 5650 W

Tak więc zgodnie z danymi technicznymi wszystkie konfiguracje są poprawne, ale czy wystarczające to już inna kwestia. Do wyceny należy pamiętać o dystrybutorach czynnika chłodniczego, maksymalnie obsługuje 4 jednostki 1 dystrybutor.

Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa