Tez myślę ze coś z tą wodą za mała wymiana
układ napełniony wagowo z tabliczki znamionowej 407c
wymieniony zawór rozprężny danfos taka sama dysza
wymiennik płytowy przelot jest
pompa obiegu działa, brak filtra ,
odpowietrznik tylko na zbiorniku wody 150l
Przepływ wody ma znaczenie , lepszy szybki czy wolny
Po włączeniu urządzenia pierwsze 5 minut jest ok ciśnienie ssania sprężarki 3.2 a tłoczenia 15 i włącza się wentylator na skraplaczu tak jest super ,później zaczyna ściągać sanie do 1,5 i zamraża sprężarkę lub wyłącza niskiego
Dzięki za pomoc!
układ napełniony wagowo z tabliczki znamionowej 407c
wymieniony zawór rozprężny danfos taka sama dysza
wymiennik płytowy przelot jest
pompa obiegu działa, brak filtra ,
odpowietrznik tylko na zbiorniku wody 150l
Przepływ wody ma znaczenie , lepszy szybki czy wolny
Po włączeniu urządzenia pierwsze 5 minut jest ok ciśnienie ssania sprężarki 3.2 a tłoczenia 15 i włącza się wentylator na skraplaczu tak jest super ,później zaczyna ściągać sanie do 1,5 i zamraża sprężarkę lub wyłącza niskiego
Dzięki za pomoc!