Z doświadczenia ci powiem że im więcej rzeczy tam uwzględnisz tym bardziej klient będzie wnikliwy i będzie wyzówał swoje teorie. Ja w swoich papierach pisze podstawowe parametry czyli prąd ciśnienia stan połączeń i co zostało zrobione w trakcie przeglądu czyli czyszczenie mycie dezynfekcja parownika i to samo do skraplacza . Jak zaczniesz mierzyć przepływy powietrza i temperatury na wylocie i wlocie to potem klient będzie latał z termometrem i to sprawdzała i bedzie ci wciskał teorie że jest źle nie znając się kiedy jaka różnica temperatór będzie na parowniku . Na stornie umieściłem program który to może wyliczyć ale oczywiście musisz znać przepływ powietrza no ewentualnie jest na tabliczce wierząc producentowi no i jaka jest wilgotnośc i na podstawie tych parametrów i temperatur to wyliczysz ale potem sie okaże że mieżyłeś to przy np. 20 st w pomieszczeniu i zamiast klima mieć 3,5 kw będzie miała 2,8 i co klientowi będziesz robił z tego wykłady ? Pisz podstawowe parametry z przeglądu i ewentualnie jakich płynów używałeś bo nieraz mi się zdażyło że wołali na mnie deklarację na płyny i to wszytsko