cool-went napisał(a):Jeżeli dasz dużą nagrzewnicę po stronie czerpnej to niestety ale wymiennik nie będzie spełniał swojej roli ponieważ nie będzie różnicy temperatur. Nagrzewnica po stronie czerpnej ma za zadanie (jak już ktoś napisał) nie dopuścić do zamarznięcia wymiennika, natomiast nagrzewnica po stronie tłocznej (nawiewnej) dogrzewa powietrze do odpowiedniej temperatury nawiewy.przejzysta i konkretna odpowiedz
Podsumowując:
czerpiemy -20 st.C nagrzewnica wstępna podgrzewa do -5
na wymiennik wpada -5 za wymiennikiem +8
Nagrzewnica +8 do zadanej temperatury.
Oczywiście temperatury podałem przykładowo.
dziekuje drodzy koledzy za zainteresowanie i pomoc. pzdr