zbyt niskie ciśnienie skraplania problem z zaworem rozprężnym

5 Odpowiedzi, 8282 Wyświetleń

leszek

  2007-06-22, 07:06:21
Nowy użytkownik
#5
Ciekawy przypadek. Spotkałem takie zagadnienie przy skraplaczach powietrznych montowanych na dachu i to w sile mrozy. Kłopot z niskim ciśnieniem skraplania to nie kłopot. Jeżeli juz tak jest to tylko należy pilnować przegrzania. Może być takie zjawisko, że zawór pracuje z długimi przerwami. Różnica ciśnień może być tak mała, że nie pokona spręzyny dyszy (w wypadku dużych zaworów dłąwiących pracujących z rozdzielaczami). Małe zawory mają pomijalne opory spręzyn i nie ma kłopotu. Zatarcie sprężarki tylko z powodu zalania ale nie przez niskie skraplanie.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa