Hłodny napisał(a):Należało by połączyć linię cieczową i tłoczną na skraplaczach i skonfigurować zespół chłodniczy 2 sprężarkowy (połączyć sprężarki rurka wyrównania poziomu oleju oraz ciśnienia ssania)następnie zamontować zwory elektromagnetyczne (wlot do parownika wspólny do kolektora ) i rury ssące do każdej sprężarki.Sterownie wydajnością 2 stopnie chłodzenia C1+C2. Dodanie kontrastu jest bardzo głupie może spowodować uszkodzenie uzwojeń kontrast jest dobry do samochodówki .Po co miałbym przerabiać istniejacy układ ??? Jezeli ktoś go zaprojektował, stworzył osobne obwody elektryczne sterujace kolejno załaczeniami raz jednego raz dwóch agregatów, rozdzielił chłodnice skraplacza, położył osobne linie itd. Nalezy rozwiązać problem..... Obchodzenie problemu przez przeróbkę całego systemy - nie jest właściwym sposobem .