Twoje pytania mówią o tym że dopiero raczkujesz w tej dziedzinie, ale dobrze że się pytasz. Forum jest od tego, aby pomóc


1. Wydajność na chłodzeniu nie spada , wydajność spada w systemie grzania (pompa ciepła) nie które jednostki zewnętrzne które są typowo do chłodzenia pomieszczeń a nie lodówek, mogą się wyłączać przy minusowych temperaturach ponieważ spada ciśnienie gazu i sensory wyłączają ten system. Wtedy stosuje sie taki czujnik który wyłącza wentylator który chłodzi skraplacz żeby wzrosło ciśnienie. Często stosuje sie to w lodówkach czy zamrażarkach jeżeli jednostka zewnętrzna jest zamontowana na zewnątrz.

2. Do tego służy odpowiednia grzałka która wygląda jak zwykły przedłużacz domowy
obwijasz tym przewodem twoją rurkę co odprowadza skropliny. Ten kabel ma zamontowany stały termostat który utrzymuje zawsze temperaturę powyżej 0oC
Ale moim zdaniem lepiej zastosować pompę i odprowadzić ta wodę w inne miejsce.

3. jeżeli jednostka zewnętrzna pracuje w trybie chłodzenia a nie grzania, to po co ją podgrzewać kompresor i skraplacz jest ciepły sam sie podgrzewa.
Mylisz pojęcia chłodzenie i grzanie Ty nie montujesz pompy ciepła!!!

4. Wieszaj go jak chcesz ale zobacz do jakich pozycji przystosował go producent
nie wszystkich modelach da sie przestawić tą miskę co odbiera skropliny.

25000tyś netto
Za takie pieniądze to ja w stanach bym to zamontował.


Jaxon999 napisał(a):Skoro katalog podaje moc nominalna dla 35 zew / 27 wew a pozniej sa
tabele przeliczeniowe w zaleznosci od parametrow to rozumuje ze wydajnosc spadnie bo tak wynika z tych tabel i tak tez mi powiedzieli w dziale technicznym mcquaya
z tym ze "dla temp - nie dysponuja tabelami i okreslenie % spadku wydajnosci
wynika z doświadczenia".
Powiedz temu gościowi z działu technicznego żeby poszedł na kurs i nie mylił tabel do pompy ciepła z normalnym systemem który tylko chłodzi
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa