sprężarka hermetyczna -wyrwawana rurka wewnątrz ??

67 Odpowiedzi, 78772 Wyświetleń
Wątek zamknięty 

wit

  2010-04-09, 09:49:01
Top użytkownik
#1
Witam.
sprężarka LUNITE TAG P4568Z -dość młoda -3 lata pracy-objawy brak tłoczenia i dziwny odgłos pracy -jakiś taki świst -jęk -jakby się zacierała...

wymieniłem.

a tą rozciąłem celem "sekcji zwłok" żeby zobaczyć czy jakieś opiłki nie przedostały się do instalacji...

i zaskok -sprężarka wygląda idealnie...
tylko STALOWA rurka tłoczna normalnie osadzona w ŻELIWNEJ głowicy sprężarki wyszła ze swojego gniazda.
wygląda, że osadzona była tylko na wcisk -chyba wprasowana i się wybiła...

rurka i otwór mają średnicę 16mm i rurka wchodzi na 30mm głęboko -tyle, że wchodzi luźno... luz rzędu 0,1mm -

zastanawiam się jak to osadzić... szkoda złomować sprężarkę w ogólnie dobrym stanie...
myślę nad wklejeniem tej rurki na loctite 638 -może wiecie jak reaguje klej aneorobowy na r404 i na olej estrowy? klej nie będzie się rozpuszczał ?
i w drugą stronę... czy klej wewnątrz sprężarki nie będzie powodował rozkładu oleju?

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa