Pytasz jak 270w/h wpłynie na komfort ? Otóż ilość wymian ma tu bezpośrednio nic do rzeczy, ważne jak ten strumień nawiewasz, z jaką prędkością i temperaturą (przy twarzy lub karku człowieka). Jeśli zamiast przedniej szyby (albo lepiej-całego dachu) miałbyś nawienik perforowany, to byłoby znośnie. Jak w sali operacyjnej przy stole. W realu Twoje 270 w/h to upiorny miejscowy huragan, co przecież łatwo sprawdzic i liczbowo przdstawic. Więc odpowiedz na twoje pytanie jest: to zależy....Pytales o wilgotność: np. 90-95%/7°C na kratce, ta wartość rośnie wraz z stabilizowaniem klimatu (domieszanie ciepłego); w kabinie (wyrzut) praktycznie to samo: 35-40%/24°C. Praca w obiegu otwartym. Konkretne pomiary w ruchu. Volvo 960, lato, 2 osoby w kabinie. Pozdro.