sprężarka hermetyczna -wyrwawana rurka wewnątrz ??

67 Odpowiedzi, 72376 Wyświetleń
Wątek zamknięty 

wit

  2010-04-09, 20:01:49
Top użytkownik
#14
mg napisał(a):Wprasowana na ciasno, dobrze by było zrobić na rurce podobne zarysowania jak wewnątrz tego połączenia (lub bardziej nieregularne). Ja bym zaryzykował obsadzenie na dobrze dobranym kleju.
z tym wprasowaniem na ciasno coś jest nie tak... coś mało ciasno... szacuję na luz rzędu 5 setek do 1 dziesiątki.
daje się zarówno wcisnąć jak i wyciągnąć gołą ręką... i nawet leciutko się kiwa...

za to w tej drugiej starej sprężarce ze złomu... analogiczna rurka siedzi na amen... i tak jakby była czymś potraktowana -gniazdo w żeliwnym korpusie jest sfazowane... w tym wgłębieniu -widać jakąś porowatą szklistą masę...

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa