Witam
Dotarł w końcu do mnie długo oczekiwany Testo 550. Pierwsze wrażenie - nieduże urządzenie z niemiecką solidnością wykonania.
![[Obrazek: 506bf402ae94dde8med.jpg]](http://images35.fotosik.pl/140/506bf402ae94dde8med.jpg)
Ma faktycznie wszystkie funkcje przydatne przy codziennym montażu i serwisie urządzeń chłodniczych. W moim przypadku gdzie zajmuje się wyłącznie montażem i serwisem głównie splitów i systemów VRF przy wykorzystaniu jednego urządzenia jestem w stanie po wykonaniu instalacji wykonać dokładną próbę szczelności z pomiarem zmiany temperatury otoczenia. Wyświetlacz wtedy wygląda tak:
![[Obrazek: 8cc45fc5f2f5e5e1med.jpg]](http://images43.fotosik.pl/286/8cc45fc5f2f5e5e1med.jpg)
Mamy tu podany czas próby, ciśnienie początkowe, pomiar rzeczywisty i wielkość ubytku.
Następny po próbie szczelności jest pomiar wakuometru. Widać to na zdjęciu pierwszym od góry. Po wykonaniu pomiaru głębokości próżni przechodzimy do napełniania instalacji i wykonywania pomiarów. I tu moim zdaniem wada urządzenia lub zaleta dla innych użytkowników. Nie można odczytywać wszystkich pomiarów naraz tak jak jest to w innych urządzeniach tego typu. Główne okienko to pomiar ciśnienia z temperaturą właściwości czynnika.
![[Obrazek: a56b08a74ba365ebmed.jpg]](http://images42.fotosik.pl/198/a56b08a74ba365ebmed.jpg)
Jeżeli chcemy poznać temperaturę parowania lub skraplania, to za pomocą sondy podłączonej do manometru i przełączeniu w następny tryb pomiaru uzyskujemy takie dane:
![[Obrazek: c5592a52c6134411med.jpg]](http://images42.fotosik.pl/198/c5592a52c6134411med.jpg)
No i oczywiście najważniejszy dla mnie pomiar czyli temperatura przegrzania(dla niektórych ważniejszy jest parametr przechłodzenia) podawany jest w następnym okienku. Wygląda to tak:
![[Obrazek: bdea35895b54f12dmed.jpg]](http://images43.fotosik.pl/286/bdea35895b54f12dmed.jpg)
Parametr przegrzania podawany jest oczywiście w K, za pomocą jego jestem w stanie zdiagnozować: ilość czynnika w układzie, czy urządzenie dąży do utrzymania tego parametru który jest najważniejszym parametrem w klimatyzacji.
Pozdrawiam
Dotarł w końcu do mnie długo oczekiwany Testo 550. Pierwsze wrażenie - nieduże urządzenie z niemiecką solidnością wykonania.
![[Obrazek: 506bf402ae94dde8med.jpg]](http://images35.fotosik.pl/140/506bf402ae94dde8med.jpg)
Ma faktycznie wszystkie funkcje przydatne przy codziennym montażu i serwisie urządzeń chłodniczych. W moim przypadku gdzie zajmuje się wyłącznie montażem i serwisem głównie splitów i systemów VRF przy wykorzystaniu jednego urządzenia jestem w stanie po wykonaniu instalacji wykonać dokładną próbę szczelności z pomiarem zmiany temperatury otoczenia. Wyświetlacz wtedy wygląda tak:
![[Obrazek: 8cc45fc5f2f5e5e1med.jpg]](http://images43.fotosik.pl/286/8cc45fc5f2f5e5e1med.jpg)
Mamy tu podany czas próby, ciśnienie początkowe, pomiar rzeczywisty i wielkość ubytku.
Następny po próbie szczelności jest pomiar wakuometru. Widać to na zdjęciu pierwszym od góry. Po wykonaniu pomiaru głębokości próżni przechodzimy do napełniania instalacji i wykonywania pomiarów. I tu moim zdaniem wada urządzenia lub zaleta dla innych użytkowników. Nie można odczytywać wszystkich pomiarów naraz tak jak jest to w innych urządzeniach tego typu. Główne okienko to pomiar ciśnienia z temperaturą właściwości czynnika.
![[Obrazek: a56b08a74ba365ebmed.jpg]](http://images42.fotosik.pl/198/a56b08a74ba365ebmed.jpg)
Jeżeli chcemy poznać temperaturę parowania lub skraplania, to za pomocą sondy podłączonej do manometru i przełączeniu w następny tryb pomiaru uzyskujemy takie dane:
![[Obrazek: c5592a52c6134411med.jpg]](http://images42.fotosik.pl/198/c5592a52c6134411med.jpg)
No i oczywiście najważniejszy dla mnie pomiar czyli temperatura przegrzania(dla niektórych ważniejszy jest parametr przechłodzenia) podawany jest w następnym okienku. Wygląda to tak:
![[Obrazek: bdea35895b54f12dmed.jpg]](http://images43.fotosik.pl/286/bdea35895b54f12dmed.jpg)
Parametr przegrzania podawany jest oczywiście w K, za pomocą jego jestem w stanie zdiagnozować: ilość czynnika w układzie, czy urządzenie dąży do utrzymania tego parametru który jest najważniejszym parametrem w klimatyzacji.
Pozdrawiam