Mam następujacy problem : W serwerowni pracują 2 klimy – wieżowe. Każda po 14 kW Fonko. Na jednej z nich pojawia się komunikat błąd E5. Błąd pojawia się po godzinie pracy W instrukcji opisany jest jako E5-„poor cooling operation” Klimatyzacja wyłącza się - pokazując ten błąd. Po ponownym załączeniu znowu pracuje około 1 godziny. Serwis Fonko stwierdził że opis błędu dotyczy jednostki wewnętrznej – kiepski przepływ powietrza, lub zatkane filtry ( jedn. wewn.), lub coś z wentylatorem. Jednostka jest czyściuteńka. Pomiary przepływu powietrza nie wskazują żadnych zahamowań. To samo jednostka zewnętrzna.
W serwerowni pracuje około 60 komputerów. Emitują ciepło około 10-12 kW
Pomiary jakich dokonałem są następujące : Ciśnienie po stronie gazowej 8 bar na początku pracy ( R410). Potem powoli opada ( wraz ze spadkiem temperatury wewnątrz). Dochodzi do 7,5 potem do 7 barów. Następuje wyłaczenie i po kilku minutach ponowne załaczenie ( bez błędu E5) Ciśnienie na wysokim 22 bary. Jednostka posiada presostaty na wysokim ciśnieniu ( Close 25 Mp, open 15 Mp), na niskim ( Close 3,6 Mpa, open 4,2 Mp).
Wyłączenie jednostki następuje po osiągnięciu temperatury założonej Dopiero po kilku cyklach pojawi się błąd . Robiłem próby ustawiając na pilocie różne temperatury . Błąd E5 pojawiał się dla ustawień 17,19,21 st C. Jeżeli pracuje jedna klima błąd pojawia się po około 1 godzinie pracy. Jeżeli pracują dwie równolegle- błąd pojawia się znacznie później 4-6 godzin. Klient chce używać jednej klimatyzacji a drugą traktuje jako rezerwową.
Ciekawe jest to, że sprawna klima pracuje na niższych ciśnieniach : odpowiednio 7,5 bar do 6,8 bar ,na wysokim 17 bar. I tam błąd się nie pojawia. Klima która jest uszkodzona jest starsza, ma około 3 lat. Klima sprawna – 2 lata . W zimie tej usterki nie było , pojawiła się tydzień temu jak zrobiło się cieplej . Co o tym sądzicie ???
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-30, 21:48:16 przez jacek 64.)
W serwerowni pracuje około 60 komputerów. Emitują ciepło około 10-12 kW
Pomiary jakich dokonałem są następujące : Ciśnienie po stronie gazowej 8 bar na początku pracy ( R410). Potem powoli opada ( wraz ze spadkiem temperatury wewnątrz). Dochodzi do 7,5 potem do 7 barów. Następuje wyłaczenie i po kilku minutach ponowne załaczenie ( bez błędu E5) Ciśnienie na wysokim 22 bary. Jednostka posiada presostaty na wysokim ciśnieniu ( Close 25 Mp, open 15 Mp), na niskim ( Close 3,6 Mpa, open 4,2 Mp).
Wyłączenie jednostki następuje po osiągnięciu temperatury założonej Dopiero po kilku cyklach pojawi się błąd . Robiłem próby ustawiając na pilocie różne temperatury . Błąd E5 pojawiał się dla ustawień 17,19,21 st C. Jeżeli pracuje jedna klima błąd pojawia się po około 1 godzinie pracy. Jeżeli pracują dwie równolegle- błąd pojawia się znacznie później 4-6 godzin. Klient chce używać jednej klimatyzacji a drugą traktuje jako rezerwową.
Ciekawe jest to, że sprawna klima pracuje na niższych ciśnieniach : odpowiednio 7,5 bar do 6,8 bar ,na wysokim 17 bar. I tam błąd się nie pojawia. Klima która jest uszkodzona jest starsza, ma około 3 lat. Klima sprawna – 2 lata . W zimie tej usterki nie było , pojawiła się tydzień temu jak zrobiło się cieplej . Co o tym sądzicie ???