Skraplacz - sterylny. obsługa serwerowni czyśći go z dużą przesadą..... Wentlatory skraplacza pracują idealnie- sprawdzałem anemometrem. Przeładowanie czynnikiem raczej nie możliwe - bo od ponad roku nikt oprócz mnie do tej jednostki nie podchodził. Chyba że klient kogoś zawołał bez mojej wiedzy. Jeżeli chodzi o parownik - to filtry są myte raz w tygodniu . Na drugiej sprawnej jednostce ustawiłem raz temperaturę :17 C - układ pracował aż temperatuta powietrza na wylocie spadła do -1 . Wtedy na wyświetlaczu pojawił śię nachwilę błąd E6- oblodzenie. Jednostka na chwilę się wyłączyła potem ponownie wystartowała. I dalej pracowała bez problemu - ale ten objaw wystąpił na sprawnej. Problem polega natym że w serwerowni nie może byc przerwy w chłodzeniu dłuższej niż 15 min.