ajesys napisał(a):jako nowy w te klocki proszę o pomoc,Witam
Posiadam klimę "elta" 3,5 KW R410a
Pomiar temperatury na chłodzeniu manometr 5 C
termometr 13 C
czy wszystko jest ok????
Pozdrawiam
Adam
OK.
Z moich notatek to tak wynika, z tym że ja kieruje się różnicą między 6-8K. Różnice w chłodnictwie podaje się w Kelwinach.
![[Obrazek: 29365a3964785f64med.jpg]](http://images49.fotosik.pl/292/29365a3964785f64med.jpg)
Takie manometry używano już ładne kilka lat temu.
ajesys napisał(a):Więc nic nie kombinuj.Shitashii napisał(a):Za mało freonu.Czynnik dodawałem lecz nic się nie zmienia pomiary nadal takie same
Brudny skraplacz.
Duże zyski ciepła.
nie wiem co jeszcze.
termometr 13 C
manometr 4 C
Co do temperatury na wlocie i wylocie to można w prosty sposób określić czy urządzenie działa w miarę poprawnie.
![[Obrazek: 16343d44e8ae2752med.jpg]](http://images46.fotosik.pl/291/16343d44e8ae2752med.jpg)
W sumie najlepiej kierować się pomiarami z manometru i termopary:
![[Obrazek: 88b3b1ac05de5906med.jpg]](http://images49.fotosik.pl/292/88b3b1ac05de5906med.jpg)
Temperatura z manometru:
![[Obrazek: 4363285c6116fd30med.jpg]](http://images38.fotosik.pl/288/4363285c6116fd30med.jpg)
Temperatura z termometru:
![[Obrazek: 54dd7fa5d467bcebmed.jpg]](http://images44.fotosik.pl/292/54dd7fa5d467bcebmed.jpg)
Różnica temperatur znana jako przegrzanie(Superheat):
![[Obrazek: b86b8f0d0fce51e5med.jpg]](http://images43.fotosik.pl/292/b86b8f0d0fce51e5med.jpg)
Prościej już chyba się nie da opisać. A czy jest na manometrze 5st.C a na termoparze z rury gazowej, parowej tej grubej 12stC to parametr Superheat wychodzi 8K co oznacza że jest OK.
Z definicji brzmi to tak:
Pomiar przegrzania par czynnika chłodniczego, który jest parametrem pomagający przy określeniu prawidłowej ilości czynnika co za tym idzie poprawnej pracy instalacji chłodniczej klimatyzatorów. Z definicji wygląda to następująco. Przegrzanie (Supertheating) to różnica między aktualną temperaturą (mierzoną czujnikiem termopary) czynnika w baterii chłodnicy (temperatura nasycenia). Po osiągnięciu temperatury wrzenia, czynnik wciąż podnosi swą temperaturę. Ilość stopni o jakie czynnik zwiększył swoją temperaturę nazywany jest przegrzaniem.
![[Obrazek: 64395f513bfcad0emed.jpg]](http://images43.fotosik.pl/50/64395f513bfcad0emed.jpg)
Rysunek przedstawia miejsca podłączenia manometru i termopary w czasie pomiaru przegrzania. Oczywiście dolny manometr mierzy przegrzanie par czynnika w systemie.
Pomiar przegrzania jest najlepszą wskazówką odpowiedniego napełnienia systemu ze stałą dyszą czynnikiem i warunkami pracy. Jeżeli system pracuje poprawnie, ale wartość przegrzania jest za wysoka, należy dodać czynnika. Jeżeli wartość przegrzania jest za niska, należy zmniejszyć ilość czynnika w układzie.
Kierować się trzeba parametrem Superheat a nie temperaturą przegrzanych par z termometru ponieważ urządzenie ma różne charakterystyki pracy. Raz będzie pracowało z wyższą temperaturą a raz z niższą wedle konstrukcji i warunków pracy.
Zrozumiałeś Ajesys?