Witam wszystkich

26 Odpowiedzi, 25250 Wyświetleń

Fujitsu Szczecin

  2010-05-09, 06:55:39
Top użytkownik
#18
ajesys napisał(a):jako nowy w te klocki proszę o pomoc,

Posiadam klimę "elta" 3,5 KW R410a
Pomiar temperatury na chłodzeniu manometr 5 C
termometr 13 C

czy wszystko jest ok????

Pozdrawiam
Adam
Witam

OK.

Z moich notatek to tak wynika, z tym że ja kieruje się różnicą między 6-8K. Różnice w chłodnictwie podaje się w Kelwinach.

[Obrazek: 29365a3964785f64med.jpg]

Takie manometry używano już ładne kilka lat temu.

ajesys napisał(a):
Shitashii napisał(a):Za mało freonu.
Brudny skraplacz.
Duże zyski ciepła.
nie wiem co jeszcze.
Czynnik dodawałem lecz nic się nie zmienia pomiary nadal takie same

termometr 13 C
manometr 4 C
Więc nic nie kombinuj.

Co do temperatury na wlocie i wylocie to można w prosty sposób określić czy urządzenie działa w miarę poprawnie.

[Obrazek: 16343d44e8ae2752med.jpg]

W sumie najlepiej kierować się pomiarami z manometru i termopary:

[Obrazek: 88b3b1ac05de5906med.jpg]

Temperatura z manometru:

[Obrazek: 4363285c6116fd30med.jpg]

Temperatura z termometru:

[Obrazek: 54dd7fa5d467bcebmed.jpg]

Różnica temperatur znana jako przegrzanie(Superheat):

[Obrazek: b86b8f0d0fce51e5med.jpg]

Prościej już chyba się nie da opisać. A czy jest na manometrze 5st.C a na termoparze z rury gazowej, parowej tej grubej 12stC to parametr Superheat wychodzi 8K co oznacza że jest OK.

Z definicji brzmi to tak:

Pomiar przegrzania par czynnika chłodniczego, który jest parametrem pomagający przy określeniu prawidłowej ilości czynnika co za tym idzie poprawnej pracy instalacji chłodniczej klimatyzatorów. Z definicji wygląda to następująco. Przegrzanie (Supertheating) to różnica między aktualną temperaturą (mierzoną czujnikiem termopary) czynnika w baterii chłodnicy (temperatura nasycenia). Po osiągnięciu temperatury wrzenia, czynnik wciąż podnosi swą temperaturę. Ilość stopni o jakie czynnik zwiększył swoją temperaturę nazywany jest przegrzaniem.

[Obrazek: 64395f513bfcad0emed.jpg]
Rysunek przedstawia miejsca podłączenia manometru i termopary w czasie pomiaru przegrzania. Oczywiście dolny manometr mierzy przegrzanie par czynnika w systemie.

Pomiar przegrzania jest najlepszą wskazówką odpowiedniego napełnienia systemu ze stałą dyszą czynnikiem i warunkami pracy. Jeżeli system pracuje poprawnie, ale wartość przegrzania jest za wysoka, należy dodać czynnika. Jeżeli wartość przegrzania jest za niska, należy zmniejszyć ilość czynnika w układzie.

Kierować się trzeba parametrem Superheat a nie temperaturą przegrzanych par z termometru ponieważ urządzenie ma różne charakterystyki pracy. Raz będzie pracowało z wyższą temperaturą a raz z niższą wedle konstrukcji i warunków pracy.

Zrozumiałeś Ajesys?
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa