Problem z agregatem arrier xarios 300

4 Odpowiedzi, 6629 Wyświetleń

radekklimat

  2010-05-12, 05:50:07
Moderator
#3
Uszkodzony jest klixon odszraniania.
Znajduje sie w parowniku, jak zdejmiesz obudowe to bedziesz widział taka duza kapsułke.
Do kupienia w serwisie ASO lub szukaj na allegro
Temperatura załaczenia ponizej 5 stopni

Sterownik nie widzi tego jako błedu poniewaz za kazdym odszranianiem wyswietlało by jako bład.

Wyłacz agregat.
Nacisnij razem przycisk defrost+ON.
-+ zmien lub odczytaj parametry.
Pierwsze to czas odszraniania, drugie to odstep co ile godzin z literka H.
Po sprawdzeniu nacisnij SET
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa