rakud29 napisał(a):no ok ale jak sie ten gaz sciaga mozna zrobic to samemu czy musial robic to sewisant klimatyzator kosztuje 700 zl ma dwa lata i jest serwisowany caly czas wiec co myslicie
Mozna samemu ale trzeba miec Manometry z wezem na gaz R410.
Podpiac sie pod zlacze serwisowe klimatyzatora przy jednostce zewnetrznej.
Zakrecic zawór tłoczny (cienka rórka) i przy uruchomionej klimatyzacji sciagnac gaz przez rurke ssaca (grubsza rurka) az manometr pokaze podcisnienie plus do minuty i zakrecic zawór ssacy - wyłączyć klime pilotem.
W ten sposób masz gaz w jednostce zewnetrznej.
Możesz odkrecic rurki i przeniesc klime.
Jak juz zamontujesz klime to przez to samo złącze i manometry pompa próżniowa ciagniesz proznie i pozbywasz sie powietrza,wilgoci i innych nie wskazanych dla ukladu rzeczy (20-30min w zaleznosci od długości rur i pogody!)
Nastepnie odkrecasz zawór cieczy (cienka rurka) a potem drugi zawór!
Jak układ jest szczelny to odpalasz klime!
Powodzenia!